Здравствуйте! Подскажите, можно ли установить условную нагрузку линии сумежного ОСР, присоедененного к общей сети , при том, что даная линия является транзитом
Вы можете присоединить элемент "нагрузка" к линии с помощью дополнительного эквивалентного узла, и моделировать величину перетока через транзит с помощью этой нагрузки. Просто добавьте эквивалентный узел (шину) и к этому узлу присоедините и линию и нагрузку.
Пробовал, тогда при значении 41-j3 сильно падает напряжение на дальней подстанции (по замерных данных уровень напряжения 110 кВ, а расчетный 106 кВ выводит)
4 кВ вроде бы и немного.... но причин для них может быть много - от несовпадающих с реальными параметрами линий до неучтенного СХН или какой-то поддержки напряжения.