У користувачів іноді виникає питання яким чином можна змоделювати дугогасний реактор (ДГР) в нейтралі трансформатора.
В загальному випадку існує 2 способи: перший простіший, але не дуже гнучкий, другий більш складний, але разом з тим і більш гнучкий. Давайте розглянемо обидва:
За допомогою опору в нейтралі трансформатора. Вам потрібно просто налаштувати нейтраль трансформатора як заземлену і вказати реактивний опір ДГР.

Змоделювавши нейтраль трансформатора окремо у вигляді термінала і приєднавши елемент Шунт ElmShnt. В якості альтернативи можна використати послідовно з'єднані елементи Послідовний реактор ElmSind і Вимикач заземлення ElmGndswt.
Крок1. Перш за все необхідно створити додатковий термінал з налаштуванням фаз N і відповідною напругою.

Крок 2. Налаштувати нейтральний провідник трансформатора і приєднати його до створеного на кроці 1 терміналу.

Крок 3. Створити шунт і налаштувати його опір. Зверніть також увагу на на номінальну напругу і налаштування фаз.

Щоб зкомпенсувати ємнісний струм замикання на землю реактивний опір визначається за формулою.
Xe = X0 / 3, де X0 - опір нульової послідовності в мережі при ОЗЗ в режимі з ізольованою нейтраллю трансформатора.
Або на основі сумарної ємності нульової послідовності всіх ліній в мережі.
Xe = 1 / (3 * j * 2 * Pi() * f0 * C0)