Добрый день, Лаврентий.
О1. По моему опыту моделирование двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой НН наилучшим образом выполнять при помощи трехобмоточного трансформатора.
О2. Если у Вас есть только один параметр Uk (т.е. сквозное напряжение КЗ), то Вам придется делать допущение в части коэффициента расщепления. При этом с можно принять, что для однофазных трансформаторов коэффициент расщепления Кр = 4, а для трехфазных Кр = 3.5. Отсюда можно получить Uk нн = Kp * Uk. А дальше по формулам из соседней ветки.
Подробнее об этом допущении написано в Руководящие указания по релейной защите. Вып. 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ. - М.: Энергия", 1979. - 152 с. ил.
Глава 2-4. Раздел Б. Схемы замещения прямой (обратной последовательности) трансформаторов с расщеплением одной из обмоток на несколько частей при приведении всех цепей к одной ступени напряжения.
Но лучше, конечно, использовать данные не справочные, а паспортные.