Допустим для СЭС. Необходимо смоделировать соответствие СЭС требованиям Системного оператора. Например, СО требует, чтобы инверторы должны работать в режиме ind/cap не менее 0,65 о.е. от Рном. У разных инверторов разные P-Q характеристики, и сначала нужно ввести эти характеристики для СЭС. 1) Дальше нужно установить напряжение от 0,85 до 1,15 с шагом 0,025 о.е. от номинала, и рассчитать. При этом скорей всего надо установить "регулирование по напряжению". И как потом вывести график U-Q, и посмотреть как будет реагировать выбранный инвертор на изменения напряжения, и как будет регулировать по Q, какое значение будет в режиме генерации/потребления реактивной мощности? зависимость регулировочного диапазона по реактивной мощности от напряжения. 2) Так же нужно вывести график регулирования по фактору мощности. То есть установить фактор мощности от 0,8 до 1,1 к примеру, и вывести P-Q кривую. 3) Как еще проверить максимальную возможность P-Q характеристику данного инвертора, изменяя активную мощность от 1,1 до 0, то есть максимальную генерацию/потребления реактивной мощности в зависимости от активной (зависимость регулировочного диапазона по реактивной мощности от фактической генерации активной мощности в виде графика). 4) Еще нужно смоделировать LVRT кривую, постепенно снижая напряжение от 1 до 0 с шагом 0,1 о.е. и построить график U-t. 5) Можно ли, так же меняя частоту, смоделировать "реакцию" активной мощности на отклонение частоты, допустим от 48,5 до 51,5. И построить графику P-f? Вот для всего этого, как создать модель инвертора? Например, SG3125HV-MV https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/11104 для этого. Допустим СЭС состоит из 10-ти таких 31,125 МВт. Возможности P-Q СЭС на рисунке.